Cable telefónico
Hola.
¿Me servirá un cable telefónico como cable de alimentación a 12V?, es muy fino, pero yo creo que para 12V sobra, ¿no?, ¿o depende del amperaje?, de hecho creo que la linea telefónica lleva mas voltios, ¿no?
Gracias.
¿Me servirá un cable telefónico como cable de alimentación a 12V?, es muy fino, pero yo creo que para 12V sobra, ¿no?, ¿o depende del amperaje?, de hecho creo que la linea telefónica lleva mas voltios, ¿no?
Gracias.
Montura Orion Atlas
Diagonal 2" WO
UWAN 16mm +7mm +4mm

Diagonal 2" WO
UWAN 16mm +7mm +4mm

-
Davidzag
- Mensajes: 85
- Registrado: 09 Ene 2010, 12:34
Re: Cable telefónico
Te sobra.
Yo lo he usado para 220 alguna vez y para poco rato sin problemas.(para el taladro como alargador)
Te recomendaria si tienes cable de sobras, hacer de cada dos hilos 1 . Es decir, usar dos cables telefonicos (uno para positivo y otro para negativo) para mayor tranquilidad.
sin miedo, saludos
Yo lo he usado para 220 alguna vez y para poco rato sin problemas.(para el taladro como alargador)
Te recomendaria si tienes cable de sobras, hacer de cada dos hilos 1 . Es decir, usar dos cables telefonicos (uno para positivo y otro para negativo) para mayor tranquilidad.
sin miedo, saludos
-
plastelino
- Mensajes: 327
- Registrado: 13 Ago 2006, 23:00
- Ubicación: Meco - Madrid
Re: Cable telefónico
Se ha duplicado el hilo... 
Montura Orion Atlas
Diagonal 2" WO
UWAN 16mm +7mm +4mm

Diagonal 2" WO
UWAN 16mm +7mm +4mm

- josex
- Mensajes: 326
- Registrado: 12 Feb 2005, 00:00
- Ubicación: Huesca
- Contactar:
Re: Cable telefónico
El cable telefonico esta pensado para un máximo de 48 V, por lo que su aislamiento esta preparado para esa tensión. Si le metes mas, corres el peliglo de que se forme un poro y se prenda fuego, aunque la corriente sea minima. Si ademas la corriente es elevada se calentara, y el aislante se quemará, con lo que también se prenderá fuego. Una cosa es que a algunos les funcione y no les pase nada y otra muy distinta es que sea siempre así. NO DEBES UTILIZAR NUNCA CABLE TELEFÓNICO PARA 220 VAC.
Saludos,
Jose.
Saludos,
Jose.
- Chichastronomo
- Mensajes: 703
- Registrado: 27 Oct 2007, 23:00
- Ubicación: La Laguna (Tenerife)
Re: Cable telefónico
Te sobra.
Yo lo he usado para 220 alguna vez y para poco rato sin problemas.(para el taladro como alargador)
Te recomendaria si tienes cable de sobras, hacer de cada dos hilos 1 . Es decir, usar dos cables telefonicos (uno para positivo y otro para negativo) para mayor tranquilidad.
sin miedo, saludos
Sobran las palabras
Equipo astronomico:
Camara: Nikon D80; Nikon 50mm f/1.8, Nikon 18/135mm f/3.5,5.6
Binoculares omegon 25X100
https://www.facebook.com/CanaryAstronomy/
https://www.youtube.com/channel/UCXcUAJ ... P7wjvBBFGQ
Camara: Nikon D80; Nikon 50mm f/1.8, Nikon 18/135mm f/3.5,5.6
Binoculares omegon 25X100
https://www.facebook.com/CanaryAstronomy/
https://www.youtube.com/channel/UCXcUAJ ... P7wjvBBFGQ
-
Davidzag
- Mensajes: 85
- Registrado: 09 Ene 2010, 12:34
Re: Cable telefónico
Si no he entendido mal, es para usarlo con 12v . Y no veo problema alguno para ello.
Otra cosa seria para ratos largos en 220 y metiendole caña. Evidentemente al final se quemaria.
No obstante, este tipo de cables, incluido el de seccion de 0,4 mm soporta perfectamente tensiones de 96v como son las lineas RDSI .
Chichastronomo
No te asombres tanto. Llevo mas de 15 años en el oficio de telecomunicaciones y te garantizo que NUNCA se ha quemado nada y NADIe ha ido a buscar una alargadera de propio a la furgoneta, teniendo un rollo de cable de telefono.
Mira, sirve hasta para tender la ropa. Sirve para atar cajas de carton y que no se abran. Soldar en placas ..... en fin, mil cosas.
Te recuerdo ademas que la seccion del cable normalmente es de 0,6mm, aunque a veces utilizamos de 0.8mm.
Si unes los dos, tendras cable de 1,2 o de 1,9 mm. El cable de COBRE de 1,5mm se vende para muuuuchos aparatos electricos de 220.
En todo caso seria el plastico, si es de mala calidad el que se quemaria, pero el cable aguanta perfectamente.
Y si, se usa con taladros , casi te diria, que todos los dias en algun lugar de españa
Asi que no deis por hecho para que esta pensado o para que se usa realmente. Se pueden observar en muchas casas timbres a 220 con cables infinitamente peores. timbres y muchas cosas.
saludos
Otra cosa seria para ratos largos en 220 y metiendole caña. Evidentemente al final se quemaria.
No obstante, este tipo de cables, incluido el de seccion de 0,4 mm soporta perfectamente tensiones de 96v como son las lineas RDSI .
Chichastronomo
No te asombres tanto. Llevo mas de 15 años en el oficio de telecomunicaciones y te garantizo que NUNCA se ha quemado nada y NADIe ha ido a buscar una alargadera de propio a la furgoneta, teniendo un rollo de cable de telefono.
Mira, sirve hasta para tender la ropa. Sirve para atar cajas de carton y que no se abran. Soldar en placas ..... en fin, mil cosas.
Te recuerdo ademas que la seccion del cable normalmente es de 0,6mm, aunque a veces utilizamos de 0.8mm.
Si unes los dos, tendras cable de 1,2 o de 1,9 mm. El cable de COBRE de 1,5mm se vende para muuuuchos aparatos electricos de 220.
En todo caso seria el plastico, si es de mala calidad el que se quemaria, pero el cable aguanta perfectamente.
Y si, se usa con taladros , casi te diria, que todos los dias en algun lugar de españa
Asi que no deis por hecho para que esta pensado o para que se usa realmente. Se pueden observar en muchas casas timbres a 220 con cables infinitamente peores. timbres y muchas cosas.
saludos
-
chapulin
- Mensajes: 685
- Registrado: 24 Jun 2007, 23:00
- Ubicación: Oeste de Madrid
Re: Cable telefónico
Por poder...
Pero ya no sería Astrobricolaje, sino Astroñapa.
Pero ya no sería Astrobricolaje, sino Astroñapa.
- josex
- Mensajes: 326
- Registrado: 12 Feb 2005, 00:00
- Ubicación: Huesca
- Contactar:
Re: Cable telefónico
Si no he entendido mal, es para usarlo con 12v . Y no veo problema alguno para ello.
Otra cosa seria para ratos largos en 220 y metiendole caña. Evidentemente al final se quemaria.
No obstante, este tipo de cables, incluido el de seccion de 0,4 mm soporta perfectamente tensiones de 96v como son las lineas RDSI .
Chichastronomo
No te asombres tanto. Llevo mas de 15 años en el oficio de telecomunicaciones y te garantizo que NUNCA se ha quemado nada y NADIe ha ido a buscar una alargadera de propio a la furgoneta, teniendo un rollo de cable de telefono.
Mira, sirve hasta para tender la ropa. Sirve para atar cajas de carton y que no se abran. Soldar en placas ..... en fin, mil cosas.
Te recuerdo ademas que la seccion del cable normalmente es de 0,6mm, aunque a veces utilizamos de 0.8mm.
Si unes los dos, tendras cable de 1,2 o de 1,9 mm. El cable de COBRE de 1,5mm se vende para muuuuchos aparatos electricos de 220.
En todo caso seria el plastico, si es de mala calidad el que se quemaria, pero el cable aguanta perfectamente.
Y si, se usa con taladros , casi te diria, que todos los dias en algun lugar de españa![]()
Asi que no deis por hecho para que esta pensado o para que se usa realmente. Se pueden observar en muchas casas timbres a 220 con cables infinitamente peores. timbres y muchas cosas.
saludos
Es verdad, sobran las palabras.
En que empresa dices que trabajas...
Última edición por josex el 21 Ene 2010, 21:57, editado 1 vez en total.
- nuwanda
- Mensajes: 734
- Registrado: 04 Feb 2007, 00:00
Re: Cable telefónico
La importancia en los 12 vots es que la intensidad de la corriente es mucho mayor a la que existe en 220 por ejemplo. Eso hace que si la seccion es poca los cables se recalienten.

-
Davidzag
- Mensajes: 85
- Registrado: 09 Ene 2010, 12:34
Re: Cable telefónico
Entre otras, telefonica de españaEs verdad, sobran las palabras.
En que empresa dices que trabajas...
No voy a entrar a discutir si es valido o no el cable telefonico para ese transformador de 12v por que no lo he visto .
Con respecto a su uso en 220v es facil probarlo. Enrollas el hilo a las bornas del taladro, y en la otra punta doblas un poco la punta pàra que haga contacto en el enchufe y haces el agujero.
Luego os pasais por aqui y me contais si algo se ha pegado fuego o si por una casualidad habeis simplemente detectado un cierto olor a chamuscado. Por que sereis los primeros.
Con 12v no creo que el consumo del motor sea muy alto. Pero como no lo se.....recomiendo duplicar la seccion. Si el transformador saca mas de 1 AMP para ese motor, cosa que dudo, pero que desconozco, no se quema en la vida. Y si duplicas la seccion menos todavia.
Si el transformador, como "creo", no consumira ni 1 amperio, el cable telefonico es valido al 100% y con total tranquilidad.
Es mas, dudo de que consuma mas de 0,5 mA.
Pero bueno, como mi experiencia es para no comentarla, no discuto mas.
Por que supongo que los que poneis este tipo de comentarios lo habeis probado y sabeis perfectamente de lo que estais hablando.
No me cabe duda, buenos dias