Aislamiento para la columna (del telescopio)
-
etiqi
- Mensajes: 1256
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Palamós, Girona
- Contactar:
Aislamiento para la columna (del telescopio)
buenas
estoy en los inicios de la construcción de mi observatorio (disfruto como un niño
) y tengo una duda: tengo hechos ya los cimientos para las paredes, y quiero hacer unos cimientos independientes para la columna, que aunque de momento no la usaré (el tripode grande losmandy es muy solido) en un futuro quien sabe!
en el resto del suelo voy a hacer un pavimento de hormigón, pero claro no quiero que me toque la columna, y ahi está mi pregunta:
¿como aislo la columna del pavimento? tengo que separarlos con algo, algun material, pero ¿con cuál?
muchas gracias de antemano, ya os pasaré fotos!
saludos
estoy en los inicios de la construcción de mi observatorio (disfruto como un niño
) y tengo una duda: tengo hechos ya los cimientos para las paredes, y quiero hacer unos cimientos independientes para la columna, que aunque de momento no la usaré (el tripode grande losmandy es muy solido) en un futuro quien sabe!
en el resto del suelo voy a hacer un pavimento de hormigón, pero claro no quiero que me toque la columna, y ahi está mi pregunta:
¿como aislo la columna del pavimento? tengo que separarlos con algo, algun material, pero ¿con cuál?
muchas gracias de antemano, ya os pasaré fotos!
saludos
-
Arbacia
- Mensajes: 13791
- Registrado: 22 Oct 2005, 23:00
- Ubicación: Rivas-Vaciamadrid
- Contactar:
usa espuma. Hay unas láminas de espuma parecidas al neopreno. Suelen ser de color negro y de unos 3 ó 4 cm de espesor.
Tambien puedes usar unas planchas de poliestireno, Ya rematarás más adelante el aspecto externo
Tambien puedes usar unas planchas de poliestireno, Ya rematarás más adelante el aspecto externo
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
-
etiqi
- Mensajes: 1256
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Palamós, Girona
- Contactar:
-
Arbacia
- Mensajes: 13791
- Registrado: 22 Oct 2005, 23:00
- Ubicación: Rivas-Vaciamadrid
- Contactar:
en tiendas de materiales de construcción. Suerte.
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
- HAL9000
- Mensajes: 1612
- Registrado: 17 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: MAD
-
CarlosPe
- Mensajes: 35
- Registrado: 09 Feb 2006, 00:00
aislamiento columna
Para aislar la columna del suelo te recomiendo que utilices SILENTBLOCKS. Busca en los mayoristas de ferreteria silentblocks de goma. Los más grandes y duros que veas.
- ceslo
- Mensajes: 2028
- Registrado: 20 Ene 2005, 00:00
- Ubicación: Lanzarote (España)
- Contactar:
Seguro que cierrabares te orienta en lo de los materiales, pero ...
yo no he tenido que aislar la colunma del suelo y no vibra absolutamente nada, ni aunque salte.
Simplemente metí los hierros en el suelo, rellené el tubo de hormigón y listo.
Se que a otros les produce vibraciones, pero a mí no. ¿?
Ya contarás, suerte
yo no he tenido que aislar la colunma del suelo y no vibra absolutamente nada, ni aunque salte.
Simplemente metí los hierros en el suelo, rellené el tubo de hormigón y listo.
Se que a otros les produce vibraciones, pero a mí no. ¿?
Ya contarás, suerte
Observatorio Astronómico Montaña Blanca MPC J46
http://obsj46.blogspot.com/
De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
http://obsj46.blogspot.com/
De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
-
Arbacia
- Mensajes: 13791
- Registrado: 22 Oct 2005, 23:00
- Ubicación: Rivas-Vaciamadrid
- Contactar:
con el corcho blanco te sobra. Mas adelante lo embellecerás. El sustrato... la transmisión de vibraciones, una vez que usas diferente cimentación sólo la ocasiona el sustrato. Si es terroso las amortigua.
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
-
etiqi
- Mensajes: 1256
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Palamós, Girona
- Contactar:
Arbacia escribió:con el corcho blanco te sobra. Mas adelante lo embellecerás. El sustrato... la transmisión de vibraciones, una vez que usas diferente cimentación sólo la ocasiona el sustrato. Si es terroso las amortigua.
perdon mi incultura, pero no me he enterado de nada
corcho blanco? no lo habia oido, supongo ke en el almacen sabran lo ke es. y lo de diferente cimentacion no te entiendo...

-
Arbacia
- Mensajes: 13791
- Registrado: 22 Oct 2005, 23:00
- Ubicación: Rivas-Vaciamadrid
- Contactar:
perdona Etiqui, escribo deprisa mientras preparo equipaje.
Estas usando dos cimentaciones diferentes: 1.- para la columna y 2.- cimentación para el resto incluyendo la solera.
Necesitas aislar mecanica y estructuralmente la cimentacion de la columna del resto de las estructuras que estás haciendo. Para eso necesitas algo que aisle ambas estructuras. Te hemos propuesto el corcho blanco (nombre vulgar), Porexpan (nombre comercial) o Poliestireno expandido (nombre quimico-tecnico del producto), pero es el mismo producto. Tambien te propuse la espuma esa negra similar al neopreno.
El hormigón transmite muy bien las vibraciones. Los sustratos terrosos no tanto (el suelo donde haces la obra). Si has aislado la cimentación de la caseta con su solera del cimiento de la columna mediante porexpan o similar, rompes la transmisión de vibraciones. Si el sustrato es terroso, las vibraciones se transmitiran mal desde la solera hasta la zapata del pilar. Si además la zapata del pilar tiene suficiente masa, tambien tendrá buena inercia y las vibraciones del suelo no le afectarán tanto. El suelo, la tierra, amortiguará las vibraciones.
Estas usando dos cimentaciones diferentes: 1.- para la columna y 2.- cimentación para el resto incluyendo la solera.
Necesitas aislar mecanica y estructuralmente la cimentacion de la columna del resto de las estructuras que estás haciendo. Para eso necesitas algo que aisle ambas estructuras. Te hemos propuesto el corcho blanco (nombre vulgar), Porexpan (nombre comercial) o Poliestireno expandido (nombre quimico-tecnico del producto), pero es el mismo producto. Tambien te propuse la espuma esa negra similar al neopreno.
El hormigón transmite muy bien las vibraciones. Los sustratos terrosos no tanto (el suelo donde haces la obra). Si has aislado la cimentación de la caseta con su solera del cimiento de la columna mediante porexpan o similar, rompes la transmisión de vibraciones. Si el sustrato es terroso, las vibraciones se transmitiran mal desde la solera hasta la zapata del pilar. Si además la zapata del pilar tiene suficiente masa, tambien tendrá buena inercia y las vibraciones del suelo no le afectarán tanto. El suelo, la tierra, amortiguará las vibraciones.
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos